發放 2023-10-03 09:59:49 | 山東省 安裝預算計價軟件GCCP | 1105查看 5回答
電力電纜敷設系數
山東定額規定 電力電纜敷設以及電纜頭制作、安裝定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,電纜每增加一芯相應定額增加15%
如果是5*16的電纜 沒有接地線 系數是1.3 如果是4*16+1*16 有接地線 系數是1.15 這樣理解對嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不對
5*16的電纜系數也是1.15
2023-10-03 10:03:29
-
5*16是五芯電纜 4*16+1*16也是五芯電纜,系數都是1.3
2023-10-03 10:04:13
-
五芯電纜是可以考慮成三芯接地再加一芯,系數是1.15
2023-10-03 10:06:48
-
都是5芯,比三芯連地(四芯)多一芯,都是乘以系數1.5
2023-10-03 10:13:07
-
如果是5*16的電纜 沒有接地線 系數是1.3 如果是4*16+1*16 有接地線 系數是1.15 這樣理解對
2023-10-03 17:56:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看