XIAOCHUNLIN100 2010-05-30 08:29:37 | 江蘇省 其他專業 | 515查看 3回答
識別后的剪力墻短了
剪力墻識別后墻的一端只到達暗柱的一半(軸線位置),這樣墻長不就短了嗎?我在操作中是先識別柱的。怎么才能將墻完整識別?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不是你的原因,你要想識別完整的墻體,很大原因是設計出圖的原因,他們多是把墻線畫到了暗柱邊,這樣你識別出來的墻線自然就短了,。你只有有補畫CAD線的功能選擇墻線,然后把暗柱部分畫成墻線,然后識別,其實暗柱就沒有必要識別了,你有按墻位置布置柱,然后修改應該更快。
2010-05-30 08:53:24
-
暗柱識別不如手畫。刪去暗柱,把墻畫到軸線交點,再布置暗柱。
2010-05-30 08:41:13
-
將暗柱隱藏看看剪力墻是否覆蓋暗柱的長度,如果沒有利用“延伸”工具將剪力墻延伸至軸線處即可
2010-05-30 09:21:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看