-
小雨 2010-05-27 14:05:43 | 陜西省 其他專業 | 711查看 4回答
基礎插筋
你好!學長,很高興認識你,我現在有個問題想向您請教: 在框架結構中,框架柱基礎插筋為4C25+4B14,箍筋加密范圍為:A8@100,(加密高度1400mm),我在構建屬性插筋信息設置處:輸入4C25+4B14,,在下加密范圍中輸入1400mm,請問我這樣輸入是否正確?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的輸入是正確的。
2010-05-27 14:08:47
-
我個人認為是不對的,在定義柱子構件時,在其它屬性的插筋構造選擇的是設置插筋就沒有不要在插筋信息中輸入了,還有關于箍筋加密的范圍也不必輸入的,軟件會自動考慮的。
2010-05-27 14:14:45
-
加密區輸入是正確的。
2010-05-27 14:28:46
-
在GGJ10。0中,柱子在基礎層只計算插筋和在基礎內的箍筋(軟件默認2個箍筋),其余縱筋和箍筋并入上層計算,所以在基礎層的柱子中輸入下加密區是不對的,如果圖紙規定了柱子從基礎頂向上加密1400,那得在上層(首層或地下室層)的柱子屬性中,輸入下加密1400,計算才是正確的,建議你畫了試試 如果不輸入上下加密區長度,那軟件是根據設定的抗震等級來計算上下加密區范圍的(可參看03G101-1),所以,如果設計沒有明確上下加密區長度時,就不用輸入
2010-05-27 14:42:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看