rain605616751 2010-05-24 10:41:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 349查看 6回答
請問箍筋
請問還是不明白在2009鋼筋升級版里有一跨梁里鋼筋有一部分跟集中標注里不一樣怎么設置的
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你不能輸入(2000)呀 在原位標注的對應跨里面的箍筋位置輸入你的A8@200 我用的是最新版的軟件
2010-05-24 10:51:47
-
原位標注 修改鋼筋信息
2010-05-29 17:05:06
-
你箍筋格式是輸入錯了,應該是8@100/200(2)。
2010-05-30 10:24:02
-
A8@100/200(2000)應該改為8@100/200(2),在箍筋中改成一跨梁里鋼筋箍筋標注
2010-05-24 10:52:41
-
箍筋的輸入格式只能是級別+直徑+間距。其他格式就是錯誤的。如果這一跨的箍筋與集中標注不一樣就直接在此跨對應的原位標注箍筋位置輸入就行
2010-05-24 10:58:16
-
到原位標注里面 點下面的表格 對應的跨修改鋼筋信息就可了
2010-05-24 11:44:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看