-
星河 2023-09-08 11:46:59 | 江蘇省 土建 | 324查看 2回答
獨基短柱的直筋長度計算為0。
已經在柱內調整了縱筋錨固及縱筋露出長度為0,但依然無法計算,各位老師有其他辦法么~
2023-09-08 11:52:30 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算設置縱筋錨固調整為設置插筋
首次提交 2023-09-08 11:47:37 最近修改2023-09-08 11:47:56 (修改過1次)
-
方法一:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算。如圖:
方法二:選中柱,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“抗震柱縱筋露出長度”/"非抗震柱縱筋露出長度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算。如圖:
(根據柱是否抗震判斷修改抗震/非抗震的設置,根據柱為框架柱或暗柱/端柱判斷修改柱/暗柱/端柱的設置)
方法三:柱子位置有柱帽或有較高的梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/板導致的,若嘗試將柱帽/梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將柱帽/梁/條形基礎/板等圖元移動到其他位置,把【鎖定】(鎖定前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算),再將其他圖元移動回來。
2023-09-08 11:48:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看