183****1371 2016-12-06 10:47:14 | 江蘇省 土建 | 53738查看 1回答
廣聯達柱鋼筋計算,提示直筋長度計算結果小于0,求教為什么
如下圖所示,布置的柱,柱標高為基礎底標高及層頂標高,獨立基礎標高為基礎底標高,圈梁標高為層頂標高-0.01。圈梁、基礎墻與柱有一點點交接。現在計算鋼筋提示我“直筋長度的計算結果小于0,計算公式為650-777-20”,是哪里出了問題呢?求教,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是柱子高度小于鋼筋露出長度的原因,解決此問題,是講屬性里的設置插筋改為縱筋錨固就可以了,如果柱已經畫好了,要先選中柱圖元在修改屬性
2016-12-06 10:57:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看