Lchzy 2023-08-23 18:02:27 | 北京市 安裝裝飾水利施工安裝算量GQI | 671查看 1回答
關于管道保溫
1、7.1說室內明露消防管需要防凍,那每層的噴淋管都是明露的吧?是不是噴淋管都需要防凍保溫呢。
2、7.2地上吊頂內明裝管道需要結露,但是未提到消防管道,意思是消防管道在吊頂內的不需要結露保溫嗎
3、衛生間的支管需不需要防結露呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、每層的噴淋橫干管基本都是梁下安裝,也就是吊頂里面,需要做防結露保溫(7.2說明),立干管是明露的,需要防凍保溫。
2、消防管道在吊頂內的也要結露保溫
3、衛生間的支管不需要防結露
2023-08-23 21:28:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看