-
ccg906 2010-05-19 08:46:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 5回答
剪力墻洞口鋼筋
剪力墻通長布置,然后在剪力墻上布置洞口和連梁,洞口上方連梁與剪力墻重合處有墻的豎筋,看大家的回答都是通長布置剪力墻的畫法,這樣還是不對的,請高手幫助如何設置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻計算中,當上下兩個洞口中間的墻完全被連梁占滿,也就是說連梁的底與下邊的洞口頂平齊,頂與上邊的洞口的底平齊時,豎向分布筋是不會計算的。如果是層頂墻,可以認為墻頂上方是一個大洞,洞底就是剪力墻頂。如果是這種情況下,當連梁底與洞口底平齊,頂與墻頂平齊時,豎向鋼筋就不會計算了。
2010-05-19 09:22:25
-
剪力墻通長設置,遇到洞口和連梁時,軟件會自動識別呀
2010-05-19 08:51:50
-
墻上有洞口上面連梁的鋼筋還要布的,洞口加筋在墻的計算設置里有的,可以設置的。
2010-05-19 08:55:20
-
你想要的結果是連梁處不計算墻的豎向分布鋼筋,是不是? 軟件計算了墻的豎向分布鋼筋,出現這種情況有兩個原因:一是連梁的頂標高低于了樓層的標高,連梁上部有剪力墻存在,你點三維就可以看出來。二是連梁的頂標高雖然與樓層標高齊平,但上面的樓層在此處布置了墻體。如果屬于這兩種情況,軟件的計算是沒有問題的。 要想不計算墻的豎向分布鋼筋,你可以將連梁的頂標高設置成與樓層頂標高齊平,或者將上面樓層在此處的洞口底標高設置成連梁的頂標高。
2010-05-19 09:02:23
-
軟件 會自動計算的。。。
2010-05-19 11:32:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看