李增軍 2010-05-18 17:46:24 | 重慶市 其他專業 | 903查看 4回答
如果我首層5.6米,(建筑面積2000m2),則套個綜合腳手架2000,還要套其他什么腳手架呢
1.磚墻套個外腳手架(5.6-3.6=2米)2米高的*長度嗎?這個外腳手架就包括了砌超過3.6米以上的磚的超高費,還包括墻的超高抹灰嗎?(不包括天棚的抹灰超高嗎? 2.那砼墻,柱,梁的超高澆注砼費呢?我看了定額中好像沒有澆注砼超高費,只有梁的超高模板費,(沒有墻柱超高模板費),對嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個工程套個綜合腳手架然后在首層還套個單項腳手架的滿堂腳手架。只有梁和板有超高增加費
2010-05-18 17:56:15
-
能計算建筑面積的,套綜合腳手架后,不再套其他腳手架了。
2010-05-18 17:59:08
-
回答“1.磚墻套個外腳手架(5.6-3.6=2米)2米高的*長度嗎?這個外腳手架就包括了砌超過3.6米以上的磚的超高費,還包括墻的超高抹灰嗎?(不包括天棚的抹灰超高嗎? 2.那砼墻,柱,梁的超高澆注砼費呢?我看了定額中好像沒有澆注砼超高費,只有梁的超高模板費,(沒有墻柱超高模板費),對嗎?” 你好! 根據你當地的秪規定,消耗量定額是分別套用外腳手架、柱、梁腳手架就可以,如果是綜合定額,超高部分需要按每增高1米計算超高部分腳手架工程量。 綜合腳手架是包括抹灰腳手架的。 砼墻、柱、梁的澆筑沒有超高費用,模板有超高費用的;建議你看看當地的秪計算規則。
2010-05-18 17:58:43
-
1.綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。 2.室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算里腳手架費用
2010-05-18 18:01:05