疏散照明燈和標志燈立管計算問題
建筑標高6.8米,疏散照明燈距地2.5米,標志燈距地1米,立管是否可以按照6.8-1一進一出2根立管進行計算。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是,頂部設置接線盒,單立管即可。
2023-08-18 20:59:22
-
預算按多立管考慮,結算按實際施工根數
2023-08-18 22:45:42
-
不是。
一進一出的兩根立管(6.8-2.5);
疏散指示燈與應急燈之間,只有一根立管(2.5-1)
2023-08-19 06:16:03
-
一進一出的兩根立管
2023-08-19 08:07:51