預算小T 2023-08-16 09:49:20 | 廣東省 安裝 | 834查看 4回答
噴淋與消火栓系統調試問題
一棟樓同時有噴淋200個,消火栓50個。套定額是直接一條水滅火調試定額就行了,還是噴淋一條調試,消火栓一條調試?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
噴淋是噴淋系統,消火栓是消火栓系統,是兩個獨立的系統,要分開調試。
2023-08-16 09:50:44
-
噴淋系統的調試是根據水流指示器個數來調試的,消火栓調試是按消火栓按鈕個數。
2023-08-16 09:51:54
-
水系統調試計算一次
2023-08-16 09:56:27
-
消火栓系統不用調試,噴淋按控制裝置調試
噴淋是著火時自動作用的,消火栓得人工打開,不受聯動控制
首次提交 2023-08-16 23:45:10 最近修改2023-11-27 09:45:49 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看