realfox@126.com 2010-05-17 12:21:09 | 北京市 其他專業 | 893查看 2回答
請問:北京定額非標準的腳手架怎么記取?
我現在遇到一個工程:框架結構,檐高25m,共三層,第一層層高18m,第二層3m,第三層4m,外墻用空心磚砌筑,請問:第一層18m的腳手架怎么計算啊,這么高的腳手架超高怎么套定額?如果套用建筑面積計算的話按01定額是比較虧的,還不夠租賃費呢。我是想不套建筑面積的腳手架,而分別套用柱、梁、樓板的腳手架,不知道能不能行的通,敬請大家給提供方法,怎么把腳手架的費用做上去,謝謝! 急!急!急!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答“我現在遇到一個工程:框架結構,檐高25m,共三層,第一層層高18m,第二層3m,第三層4m,外墻用空心磚砌筑,請問:第一層18m的腳手架怎么計算啊,這么高的腳手架超高怎么套定額?如果套用建筑面積計算的話按01定額是比較虧的,還不夠租賃費呢。我是想不套建筑面積的腳手架,而分別套用柱、梁、樓板的腳手架,不知道能不能行的通,敬請大家給提供方法,怎么把腳手架的費用做上去” 你好! 你現在用的定額如果是01綜合定額,按建筑面積計取的話,建議看看定額的相關解釋,是否定額綜合的是層高3.6米以內的,或者咨詢一下當地的定額站也可以知道;如果是,可以將18米的層高分成幾層來計取按建筑面積計算的腳手架,這樣費用是可以提上去的,也是比較合理的。 另外,也可以按消耗量定額的規定計算腳手架,這樣你的外腳手架、柱、梁的腳手架及板支撐增加高度的費用就足夠你的腳手架費用了。 消耗量定額中板的支撐是按3.6米綜合的,超過部分需要計取超高費用的。
2010-05-17 13:04:07
-
第一層18m的腳手架,應計算滿堂腳手架,超過5.2m按每增1.2m計取超高部分;同時按此部分建筑面積去除滿堂腳手架的50%部分后的面積計取里腳手架,超過3.6m 每增1.2m計取超高子目。
2010-05-17 13:09:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看