印涼 2023-08-10 16:34:58 | 重慶市 安裝預算 | 453查看 3回答
電氣配線如何算一米的重量
如題 電氣配線 WDZD-BYJ-2.5 這個怎么算一米的重量
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你算一米的重量有啥用?國標2.5平方100米是3.2KG,3.2/100=0.032Kg 這是一米的重量
2023-08-10 16:43:31
-
導線按長度計算,不計算重量的。
2023-08-10 16:36:53
-
導體的重量=截面積*導體比重(銅是8.89,鋁是2.7),如銅電線2.5平方毫米計算:2.5*8.89=22.225kg/km /1000=0.022kg/m
首次提交 2023-08-10 17:02:51 最近修改2023-08-10 17:04:24 (修改過1次)
-
消防報警系統屬于安裝一類工程,其安裝中的配線借用電氣工程定額,那配線部分的工程類別是從屬消防工程類別劃分(屬一類工程) 還是用電氣工程的類別劃分(屬三類工程)
-
求一份建筑安裝大樣圖,其中包括電氣配管,配線大樣圖,最好是CAD版本的?。。?
求一份建筑安裝大樣圖,其中包括電氣配管,配線大樣圖,最好是CAD版本的,謝謝大家!麻煩發到我郵箱下,1399184726@qq.com,
-
各位老師,請問橋架避讓時如何讓橋架內的配線也一起避讓,我是設置橋架避讓,只有橋架避讓了,配線還是平直的,請問該怎么操作。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看