-
aizi763 2010-05-15 09:27:23 | 北京市 其他專業 | 1908查看 14回答
連粱附加腰筋!
圖紙要求外墻上連粱需要附加腰筋!但是在連粱設置的其他屬性里加側面縱筋計算后連粱本身的側面縱筋就沒有了!請問下,連粱的附加腰筋就是連粱的側面縱筋?還是需要單構件輸入這個附加腰筋啊?
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁的附加腰筋就是他的側面縱筋。
2010-05-15 09:28:38
-
圖紙要求外墻上連粱需要附加腰筋!你應當在連粱設置的屬性里加側面縱筋里面加上附加腰筋!如圖紙上先規定了該連梁側面構造筋為6B12,但在特殊部位又標明附加腰筋4B16,你在屬性的側面筋中應當輸入6B12+4B16就行了。
2010-05-16 08:36:13
-
就是連梁的側面縱筋。
2010-05-31 17:21:05
-
連粱的附加腰筋就是連粱的側面縱筋!
2010-06-05 10:52:53
-
在連梁屬性定義中的“其他屬性”中的“側面縱筋”欄輸入。
2010-06-07 09:35:56
-
連梁的剪力墻水平筋和腰筋是兩個概念,如果沒有設計腰筋就按照剪力墻水平筋畫(設置),有了遵循鋼筋計大部計小的原則,哪個大不拿一個,
2010-05-26 19:32:15
-
就在“側面縱筋”屬性中輸入鋼筋信息。
2010-05-22 09:15:31
-
答;對于連梁構件,是剪力墻的加強部位,當連梁的側面縱筋不輸入時,軟件自動按剪力墻的水平鋼筋進行計算,當連梁的側面縱筋輸入時,按輸入的側面縱筋進行計算梁的側面鋼筋,連梁中的側面縱筋也就是連梁構件中的腰筋.
2010-05-15 09:33:01
-
連梁的腰筋和側面縱筋其實是作用相同,當設計無具體要求時,側面縱筋同剪力墻水平筋,當設計給出了其腰筋時,腰筋便取代了剪力墻的水平筋。另外,03G101還規定,當連梁截面高度大于700時,側面構造鋼筋直徑應≥10mm,間距應≤200。
2010-05-15 09:40:16
-
連粱的附加腰筋就是連粱的側面縱筋!!!
2010-05-15 09:40:23
-
就是側面鋼筋,但是要注意是構造鋼筋G打頭,還是抗扭鋼筋N打頭。
2010-05-15 09:32:48
-
要緊就是側面筋啊。
2010-05-15 09:31:44
-
你好:是的你說的沒錯,有了連梁的側邊縱筋,附加腰筋就沒有了,如果圖紙要求同時存在的話,你可以在匯總后的編輯鋼筋里加上去,加上去的不要鎖定,修改的要鎖上。
2010-05-15 12:04:01
-
. 連粱的附加腰筋就是連粱的側面縱筋.
2010-05-15 13:37:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看