張良武 2023-08-08 07:25:19 | 四川省 土建 | 921查看 3回答
剪力墻水平鋼筋錨入約束邊緣構件中,錨固從哪里算起?
藍色陰影部分為約束邊緣構件,剪力墻水平筋錨固長度應該從A300位置開始算,還是從B600位置開始算??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從A處就可以計算了
2023-08-08 07:28:25
-
是錨入暗柱內的長度
首次提交 2023-08-08 07:46:12 最近修改2023-08-08 07:48:01 (修改過1次)
-
1、既然是邊緣構件,那就是墻的邊緣,不是兩個構件(端柱除外),不存在錨固一說。就是墻水平鋼筋與墻邊緣構件不存在錨固一說,僅為自己收頭(端柱除外)。
2、端柱有兩個作用,一是用來與KL構成簡單的框架,二是用著墻的邊框,此時可以認為墻水平鋼筋錨入端柱,這就是為什么端柱的構造同框柱和原因。
3、注意看圖集,墻水平鋼筋(內側鋼筋)與端柱的錨固,是從寬出墻的地方開始起算的(上圖中的B,而不是A,A部分仍然認為是墻的邊緣加強帶)。外側鋼筋都是彎折收頭,而不是錨固。
2023-08-08 07:54:59