Aurora 2023-07-31 16:32:54 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 354查看 2回答
關于照明燈具之間走線的問題
圖一是配電箱系統圖的電線規格
圖二是平面圖的電線規格
我的問題就是RVV電線走線的時候可以中途換BV電線嗎還是全部換BV電線,又或者是圖紙的錯誤呢?
如果是同類型的電線走線的時候換小一個規格我可以理解,但是可以中途換電線型號的嗎?
想請教一下老師們這個線路該怎么走?用什么型號的電線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看標注,是不同回路
2023-07-31 16:39:14
-
如果線路沒搞錯的話 那就是平面圖與系統圖不符 這種情況恨平常 向設計反映
2023-07-31 16:47:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看