Edith 2021-08-26 17:44:47 | 廣東省 安裝機電 | 1634查看 5回答
應急照明燈具連線問題
如圖所示的兩盞應急照明燈具是否都需要在紅色箭頭所示處設置兩根立管呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示的兩盞應急照明燈具是否都需要在紅色箭頭所示處設置兩根立管呢?
這個要看實際施工方案:
1、如果在T接處設置接線盒,那可以只考慮一根立管;
2、如果在T接處不設置接線盒,應該要設置兩根立管。
2021-08-26 21:08:23
-
不用
2021-08-26 17:46:51
-
是設置兩根立管
2021-08-26 17:47:04
-
嵌墻安裝就需要兩根立管
2021-08-26 17:47:55
-
如是吸頂安裝就不用管
2021-08-27 08:42:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看