Shay 2010-05-12 15:43:55 | 廣東省 其他專業 | 706查看 3回答
關于某框架梁的若干疑問
某框架梁KL3(2) 250*500 b8@100/150(2) 2b22 左支座2b22 右支座3b25/2b20 二跨右支座4b22 1、請問集中標注貫通筋2b22應如何理解,是否與原位標注存在矛盾? 2、右支座負筋3b25,在“布筋分析”里是貫通一跨的, “編輯鋼筋”里顯示的是“跨中鋼筋”,不是支座負筋嗎?請問該如何理解問題補充:第二個問題產生的原因是軟件的缺陷嗎?怎么會把支座筋識別成跨中筋的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:集中標注貫通筋2b22為上部通長筋,與原位標注右支座3b25/2b20 有矛盾。 右支座負筋3b25設計有問題,建議咨詢?cè)O(shè)計院具體鋼筋設計情況
2010-05-12 16:09:25
-
從理論上講原位標注優先,單給施工帶來了很大麻煩,這是設計不懂施工的原因造成的。
2010-05-13 08:58:53
-
1、不矛盾,與原位不同時按原位布置,看101-1圖集。 2、不對,3b25應該只是1跨右支座和2跨左支座部分,不是貫通!
2010-05-12 15:51:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看