22****@qq.com 2010-05-12 09:26:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 2回答
這個的依據是什么
《建筑施工計算手冊》第558頁【鋼筋工程】有針對箍筋彎鉤(專指90度和135度的)的彎曲直徑的要求:對于1級鋼不小于2.5d,對于2級鋼不小于4d,對于3級鋼不小于5d。 請問這種規定出自哪里(尤其指2.5d和5d)?《混凝土結構設計規范》和《混凝土結構工程施工質量驗收規范》沒有這樣的內容。(而該手冊前言處明確寫著:“本手冊全部按照國家新頒布規范、標準編寫。”請注意:規范大于圖集,圖集大于手冊)。 規范的要求應該是附圖3,其中的2.5d不是針對135度的彎鉤,5d也不是針對的3級鋼。問題補充:另外一個問題:下圖1中1級鋼做180度彎鉤的彎曲直徑說的是不小于2d,與下圖3中規范要求的不小于2.5d也不一致。 1樓:我就是現場做鋼筋下料的。彎鉤增加長度取決于彎心直徑,不同的工地,彎曲機都是不同的,實際下料要考慮具體的彎心直徑的,不是“都是按12.5D計算的”。 2樓:目前的現狀,不同的預算之間千差萬別,不同的下料之間也是大相徑庭,但是不可能根據他們的算法去制定規則,而只可能是他們在規則上去做變化。所以研究規則,沒有必要去比較他們的不同。 “鋼筋預算和下料不一樣”,這是實際操作中的問題,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果下料長度按預算長度的話,可很多構件無保護層,如箍筋現場下料就要小一些,梁的縱筋可能短些,因為在梁柱交接出鋼筋太密,按預算長度的話,梁筋可能放不上。
2010-05-12 09:42:27
-
現場 一些老的鋼筋翻樣人員,135度彎鉤都是按12.5D計算的,而不是11.9D
2010-05-12 09:34:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看