-
lengqiang1988 2010-05-11 18:28:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 10回答
使用鋼筋2009畫現澆板里的雙層雙向受力筋!!
某層的現澆板厚度都一樣,h=180,里面是雙層雙向均一樣的受力筋,用自動生成板,生成了很多小的板,但是所有板的筋完全相同,我用受力筋應用到同名板,出現提示框,怎么回事? 我如果把軟件自動生成的所有小板合并成一塊大板,然后畫一下受力筋,可以嗎?(鋼筋量應該會少吧)
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果板的上部有通長布置的餓鋼筋,你最好不要用同名板布置鋼筋,因為這樣的話板的上部鋼筋會在每塊板邊進行錨固或者有彎折,而實際布筋是是連通布置的,有時會有接頭。你可以選擇按多板布置鋼筋,把所有的板都選上,再點鋼筋的布置位置,這樣計算出來的量才是準確的。 把軟件自動生成的所有小板合并成一塊大板,然后畫一下受力筋,也可以,這樣計算出來的量上部鋼筋是準確的,下部鋼筋可能會偏大(主要是當鋼筋的長度超過你所設置的定尺長度時,軟件會計算搭接接頭的量,如果圖紙上把下部鋼筋也是按通長繪制的,那就沒有問題了)。
2010-05-12 10:22:51
-
量會有變化,但是不會小很多的,因為板變小接頭或搭接數多了,但是錨固變少了. 應該是鋼筋互相重合了,每一塊板都跟另一塊相連的板有重合的地方,你看一下你畫的筋是否有伸出來的部分. 建議板筋還是按圖紙重新畫.板可以自動生成.
2010-05-11 18:35:28
-
是的,肯定會少,每個支座上都要少不少錨固鋼筋
2010-05-11 18:38:24
-
合并肯定會少的 但是要看圖紙 圖紙是一整塊 就畫一整塊 是分開畫的 就分開畫
2010-05-11 19:15:52
-
如果是布筋一致,可以合并布置。如果圖紙設計有明確的 布筋范圍,要按照設計范圍布置
2010-05-11 18:54:43
-
依照圖紙來,圖紙上的板多大就畫多大,采用自動生成會按最小的封閉空間生成板,需要合并一下再布筋
2010-05-11 20:15:28
-
第一塊板精準布置鋼筋之后在應用到同名 應用之前先看看你的板有沒有盲區, 隱藏掉柱墻梁等等的所有構件,包括主輔軸線
2010-05-16 13:52:53
-
按圖紙標注的畫,考慮曉現場施工工藝,否則計算不準確。
2010-05-12 09:21:04
-
你好! 你遇到的這種情況是你設置板受力筋超出了本塊板的范圍,在復制到其它板時會出現交叉重疊,所以,軟件才會提示; 建議將現在同名板中的所有受力筋全部刪除,用“單板”、“xy方向”布置第一塊板的受力筋,然后你再用應用到同名板功能,就可以了。 試試就知道了。
2010-05-12 06:50:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看