嚴浩翔老婆 2023-07-25 14:38:06 | 河北省 裝飾 | 269查看 2回答
地下室防水裝修做法套項
1、請問做法表中這樣標注,我套項時是把“5厚水泥砂漿打底”換成“M15水泥砂漿內摻5%防水粉打底”?還是在“5厚水泥砂漿打底”下面再加一項“M15水泥砂漿內摻5%防水粉打底”?
2、順便請教一下,這兩個圖片中哪個組價正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
5+3砂漿一起套天棚抹面子目,不能拆開套。
2023-07-25 15:05:18
-
把“5厚水泥砂漿打底,3厚水泥砂漿抹平”換成“M15水泥砂漿內摻5%防水粉打底”
2023-07-25 15:06:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看