aoe2007 2010-05-10 19:05:57 | 河北省 其他專業 | 3072查看 7回答
澆筑砼基礎時預留柱的插筋,設計要求插筋錨入基底,并錨入長度不小于35D,本工程的基礎
澆筑砼基礎時預留柱的插筋,設計要求插筋錨入基底,并錨入長度不小于35D,本工程的基礎厚度為400,而柱的縱筋是25的,這樣35D是875,如何才能與設計相符呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以在計算設置中修改柱在基礎中的插筋值。
2010-05-17 09:39:05
-
錨固不夠可以打彎滿足錨固長度
2010-05-11 10:31:03
-
在計算設置修改節點設置。
2010-05-11 09:16:45
-
修改計算設置的節點彎折長度即可,參見下圖示意
2010-05-10 19:08:32
-
澆筑砼基礎時預留柱的插筋,設計要求插筋錨入基底,并錨入長度不小于35D,本工程的基礎厚度為400,而柱的縱筋是25的,這樣35D是875,如何才能與設計相符呢? 彎折后錨固。
2010-05-10 19:11:06
-
你可以在構建中利用構建的屬性了的設置來處理 如果都是這樣的構建那就可以在計算設置了處理了
2010-05-10 19:23:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看