  • 首層柱子復制到基礎層標高問題

    我的基礎是杯形基礎頂標高是-0.5米,杯形基礎上面是500高的梁,現在我將首層柱子復制到基礎層,基礎層的柱子就是從杯形基礎的底(-2.5)開始算長度,這樣對嗎,我總感覺這樣鋼筋算多了,
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不會計算多的。在基礎層,柱子與基礎相接后,軟件只會計算在基礎中的插筋和在基礎中的固定用的箍筋。不會多算的。

    2010-05-10 13:54:48 

  • 這個你得看設計了,如果設計上柱筋是插到基礎底的,那就鋼筋就不會多,如果設計要求柱筋不插到底,那你得在節點設置中選擇不插到底的節點(軟件默認的是插到底的節點)

    2010-05-10 13:57:49 