晴天 2023-07-17 14:40:49 | 河北省 安裝 | 332查看 1回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
整個系統的調試
2023-07-17 14:45:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
避雷器、電容器的調試問題
河北定額。1、變壓器調試的工作內容包含了常規保護裝置,常規保護裝置就是避雷器、電容器。說明中也寫出了“主要設備的分系統內所含的電氣設備元件的本體試驗已包括在該分系統調試項目之內。如:變壓器的系統調試中已包括該系統中的變壓器、互感器、開關、儀表和繼電器等一、二次設備的本體調試和回路試驗。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不應重復計算。”但是在定額計算規則中寫出“避雷器、電容器的調試,按每三相為一組計算;單個裝設的亦按一組計算,上述設備如設置在發電機、變壓器、輸配電線路的系統或回路內,仍應按相應項目另外計算調試費用”這是否有沖突。一個說變壓器里已包含了,一個寫如果發生在變壓器要單獨計算。2、什么時候變壓力調試包含避雷器、電容器的調試,什么時候需要單獨計算。謝謝各位專家
避雷器調試在什么情況下計取,如何計取?
十六、電氣設備調試1.電氣調試系統根據電氣布置系統圖,結合調試定額的工作內容進行劃分,按照定額計量單位計算工程量。2.電氣設備常規試驗不單獨計算工程量,特殊項目的測試與試驗根據工程需要按照實際數量計算工程量。3.供電橋回路的斷路器、母線分段斷路器,均按照獨立的輸配電設備系統計算調試費。4.輸配電設備系統調試是按照一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則按照兩個系統計算。5.變壓器系統調試是按照每個電壓側有一臺斷路器考慮的,若斷路器多于一臺時,則按照相應的電壓等級另行計算輸配電設備系統調試費。6.保護裝置系統調試以被保護的對象主體為一套。其工程量按照以下規定計算:(1)變壓器保護調試按照變壓器的臺數計算。(2)母線保護調試按照設計規定所保護的母線條數計算。(3)線路保護調試按照設計規定所保護的進出線回路數計算。(4)小電流接地保護按照裝設該保護裝置的套數計算。7.自動投入裝置系統調試包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗。其工程量按照以下規定計算:(1)備用電源自動投入裝置按照連鎖機構的個數計算自動投入裝置的系統工程量。一臺備用廠用變壓器作為三段廠用工作母線備用電源,按照三個系統計算工程量。設置自動投入的兩條互為備用的線路或兩臺變壓器,按照兩個系統計算工程量。備用電動機自動投入裝置亦按此規定計算。(2)線路自動重合閘系統調試按照采用自動重合閘裝置的線路自動斷路器的臺數計算系統工程量。綜合重合閘亦按此規定計算。8.直流監視系統調試包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,以蓄電池的組數為一個系統計算工程量。9.柴油發電機及不間斷電源系統調試按照安裝的柴油發電機及不間斷電源臺數計算工程量。10.電動機負載調試是指電動機連帶機械設備及裝置一并進行調試。電動機負載調試根據電機的控制方式、功率按照電動機的臺數計算工程量。11.具有較高控制技術的電氣工程,應按照控制方式計算系統調試工程量。12.成套開閉所根據開關間隔單元數量,按照成套的單個箱體數量計算工程量。13.成套箱式變電站根據變壓器容量,按照成套的單個箱體數量計算工程量。14.配電智能系統調試根據間隔數量,以“系統”為計量單位。一個站點為一個系統。一個柱上配電終端若接入主(子)站,可執行兩個以下間隔的分系統調試定額,若就地保護則不能執行系統調試定額。15.整套啟動調試根據高壓側電壓等級不分容量按照“座”計算工程量。(l)用電工程項目電氣部分整套啟動調試隨用電工程項目統一考慮,不單獨計算有關用電電氣整套啟動調試費用。(2)用戶端配電站(室)根據高壓側電壓等級(接受端電壓等級)計算配電整套啟動調試費。(3)中心變電站至用戶端配電室(含箱式變電站)的輸電線路,根據輸電電壓等級計算輸電線路整套啟動調試費;用戶端配電室(含箱式變電站)至用戶各區域或用電設備的配電電纜、電線工程不計算輸電整套啟動調試費。16.特殊項目測試與性能驗收試驗根據技術標準與測試的工作內容,按照實際測試與試驗的設備或裝置數量計算工程量。
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-22
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看