小小敏 2023-07-14 15:02:19 | 浙江省 安裝審核安裝算量GQI | 1122查看 4回答
室外電纜工程量需要扣除電纜井所占長度嗎
室外電纜工程量標注的20m,是兩個電纜井壁之間的工程量還是兩個電纜中心之間的工程量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不扣除電纜井所占長度,中心長度+電纜井預留長度
2023-07-14 15:03:56
-
兩個電纜井中心之間的工程量。
2023-07-14 15:04:40
-
電纜不能斷,怎么能扣呢,相反要增加彎折長度
2023-07-14 15:07:30
-
配管需扣除電纜電纜井所占長度
2025-03-04 10:43:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看