TIEN 2023-07-12 13:40:34 | 湖北省 安裝結算 | 406查看 1回答
請假一下安裝地下室照明線,沿線槽便宜還是配管便宜
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
陳四紅 專家
答題: 1081 被贊: 362
預埋管便宜,管道在預埋時僅定位燈頭和保護管不要出現賭賽情況;如果橋架,材料就多出很多事項,橋架制作、橋架安裝、支架制作、支架安裝,支架防腐等人工花費遠遠大于配管;
2023-07-12 14:02:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
安裝電氣照明
請問下,1.這個地下室,應急照明系統,應急燈,安全出口標志燈,疏散指示燈,安裝高度應該為多少?還有什么時候吊管?2.這個應急照明配線為什么是兩種線BYJ和RVSP呢?我該怎么設置這個線?3.還有這個敷設方式,線槽,沿頂板暗敷,這個應急線路可以走這個照明的橋架嗎?并且橋架就只要一段路。
等電位與衛生間等電位?
等電位子目有兩個 一個等電位 一個是衛生間等電位。 1.在地下室安裝的等電位是否套第一個? 2.除了套等電位之外,將等電位和地網連接的扁鋼是套接地跨接線按處來計取還是套接地母線按米計取,如套接地母線子目,里面主材應該是什么?輔材已經有鍍鋅扁鋼。 另外問一下 明配的鋼管,安裝距地5.2米 需要增加超高費按人工費33%計算,請問: 1.超高的部分是否指水平管?還是不區分水平管與立管統一都算超高? 感謝領導感謝黨!