182****9462 2017-11-28 09:48:59 | 湖北省 安裝 | 1465查看 1回答
安裝電氣照明
請問下,1.這個地下室,應急照明系統,應急燈,安全出口標志燈,疏散指示燈,安裝高度應該為多少?還有什么時候吊管?2.這個應急照明配線為什么是兩種線BYJ和RVSP呢?我該怎么設置這個線?3.還有這個敷設方式,線槽,沿頂板暗敷,這個應急線路可以走這個照明的橋架嗎?并且橋架就只要一段路。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問下,1.這個地下室,應急照明系統,應急燈,安全出口標志燈,疏散指示燈,安裝高度應該為多少?還有什么時候吊管?
你好應急燈:壁裝距地2.5米 安全出口標志燈 :門上0.2 . 疏散指示燈:壁裝0.3或者0.5米 吊裝2.4.
這個最好看圖紙的圖例,上面有都有標注。 還有什么時候吊管?需要設計明確安裝方式
2.這個應急照明配線為什么是兩種線BYJ和RVSP呢?我該怎么設置這個線?:附圖3.還有這個敷設方式,線槽,沿頂板暗敷,這個應急線路可以走這個照明的橋架嗎?并且橋架就只要一段路。電源從配電箱引出后先走橋架,在走管2017-11-28 10:24:32