veveseven 2010-05-07 10:28:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 3回答
框架梁的識別
我在識別框架梁的時候,有一框架梁有5跨,其中有兩跨存在一定角度,我無法將其識別為同一框架梁。請問如何將這一框架梁識別為連續的框架梁?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納針對此類問題我也遇到過,我認為有兩種方法可以解決: 1、在識別時將梁的每一跨都選中或者將識別完的幾跨梁進行合并,這種方法一般針對角度較小的。 2、如上述方法不能達到預期的目標,我們可以沿著梁的方向畫剪力墻,將剪力墻合并,然后將此框架梁沿墻的中心線智能布置,最后將剪力墻刪除。
2010-05-07 17:21:14
-
識別后,集中選取后,統一定義屬性即可
2010-05-07 10:33:24
-
一般有角度的是可以合并梁的,查看一下,是否兩梁沒有交在一起,或交點不夠長。如果不行,那只能分開定義原位標注了。這樣會存在一定誤差。
2010-05-07 10:34:11
-
補充問題: 這里的梁是樓梯處的提梁,該是框架梁還是非框架梁,還是看這里的梁旁邊是否有柱子,然后再來判斷是什么梁
-
非框架梁端支座是剪力墻時,標圖要求上筋按凈跨的1/3做,如果在預算中按非框架梁定義,則上筋短了,要按框架梁定義,則下筋又長了,該怎么辦?懸挑梁凈長900,軟件為什么認的是860.?
-
鋼筋算量2009 框架結構中,地面框架梁我應該設置在 框架梁中,還是基礎梁中? 兩者有沒有區別? 請認真謹慎的回答,知道的才給我說,不要誤導我
-
在多跨框架梁中有一跨是偏心的(或者是寬窄梁),在匯總計算后,在鋼筋三維顯示上部筋通長,但是在偏心(寬窄)的起點處有拐彎,下部筋是直錨且竄出柱子支座,與標準圖集的節點不符,請問是怎么一回事?請指教謝謝!