有關電纜計算問題
安裝新手 算電纜的時候 柜子到箱子的水平長度是50m 層高是5.4 柜子距地1.8m 箱子距地1.5M 柜子0.6*1.8(寬*高) 箱子0.5*0.6(寬*高) 計算式是:50(水平長度)+(5.4-1.8-0.8)+(5.4-1.5-0.8)(層高-柜子箱子距地高度-橋架梁底)+(50*2.5%)(波紋系數)+1.5*2(備用長度)+1.1+2.4(箱子和柜子的半周長) 是這樣計算的么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我來算的話是:50(水平長度)+(5.4-1.8-0.8)+(5.4-1.5-0.8)(層高-柜子箱子距地高度-橋架梁底)*(1+2.5%)(波紋系數,波紋系數按整體算)+1.1+2.4(箱子和柜子的半周長)
1.5*2(備用長度)是電纜頭制作備用嗎?既然電箱和電柜半周長已經有預留了,就不必再留電纜頭制作長度了(個人意見:這點爭議頗多,因為電箱半周長夠電纜頭制作了,又留電箱半周長,又留1.5米電纜頭,那么做好后點箱內能放下那么多電纜嗎?)
2014-10-31 16:28:44
-
你這是上進線,計算方法是正確的,電纜的直線長度是需要乘以波紋系數的,不管是埋地還是其他的敷設方式,因為圖紙在任何時候你都無法把電纜拉成一條直線,如果拉不成直線那是不是你的電纜就算少了
2014-10-31 11:02:00
-
你的這個式中的波紋系數不應該計算,波紋系數應該是埋地電纜時才計算的吧
2014-10-31 10:43:08