在線提問框架剪力墻
框架剪力墻結構中,很多KL和L搭在AZ和JLQ上的情況,這是KL和L是不是可以以AZ和JLQ為支座,直接錨固到AZ或JLQ里面? 1、圖集上也沒有具體KL和L與AZ或JLQ為支座的節點,應當如何處理? 2、依據是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 對于您反饋的問題,KL和L是可以以AZ和JLQ為支座的。軟件也支持KL和L以AZ和JLQ為支座。 當遇到此類支座時,圖集上沒有明確說明,一般為施工中的常用做法,即梁鋼筋一般為錨入支座內lae。 此外,軟件在梁的節點設置中,專門提供了【梁上下部縱筋錨入平行墻支座節點】選項,提供常見的三種處理方法,方便用戶選擇。