笑言 2010-04-28 13:03:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 3回答
GGJ2009繪圖問題
三個不同標高平面,板的布置如圖,結果有兩小塊板布置不上去,這是什么原因?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你要先調整好板的標高,然后再布置就行了,注意標高要不同,且在厚度方向上不能有高度上的重合才可以實現 如果不行,建議用分層板功能布置吧,這樣標高不在一起就是可以的了
2010-04-28 13:05:15
-
只要按照實際標高定義板應該沒有問題,如果同一位置布置兩塊板,你兩塊板標高之差一定要大于上面那塊板的板厚才行哈,這樣才不會出現重合的情況,還有就是可以用分層布置也行。
2010-04-28 19:26:38
-
2010-4-28 13:05:14你要先調整好板的標高,然后再布置就行了,注意標高要不同,且在厚度方向上不能有高度上的重合才可以實現 如果不行,建議用分層板功能布置吧,這樣標高不在一起就是可以的了 *該回答在 04-28 13:08 由回答者修改過* 提問者回復(2010-4-28 13:12:32): 如果板分層,那梁什么的又都要改了,感覺很麻煩!在高差范圍內布置不上去感覺很奇怪… 提問者回復(2010-4-28 13:08:14): 板的標高都沒有問題,且3個高度范圍內的板都相差了1M,但是還是布置不上去,不知道是什么原因?
2010-04-28 15:33:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看