sukxy 2023-06-02 15:01:20 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 527查看 1回答
剪力墻鋼筋搭接長度的問題
廣聯達軟件剪力墻構件搭接百分率默認是50%,但為什么默認的搭接長度是按搭接百分率25%的?什么情況下需要將剪力墻搭接長度改為搭接百分率50%的。謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按平法要求,剪力墻的鋼筋搭接長度不按接頭的百分率考慮 是統一的1.2LAE的搭拉以長度
首次提交 2023-06-02 15:04:17 最近修改2023-06-02 15:05:14 (修改過1次)