徐工 2022-05-12 14:01:07 | 江蘇省 土建 | 1367查看 2回答
偏心受拉剪力墻的鋼筋搭接要怎么處理?
1、偏心受拉的剪力墻縱向受力筋是指水平筋還是垂直筋?
2、是在剪力墻的鋼筋業務屬性的搭接設置中直接修改嗎?
3、不使用綁扎搭接的話那采用何種搭接形式?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:是垂直筋,是在剪力墻的鋼筋業務屬性的搭接設置中直接修改,焊接或者直螺紋連接。
2022-05-12 14:04:43
-
焊接連接
柱子的主筋、墻的豎筋用電渣壓力焊連接,水平筋短墻不存在搭接
首次提交 2022-05-12 14:02:46 最近修改2022-05-12 14:03:51 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看