嚶嚶嚶 2023-06-01 16:04:53 | 廣東省 安裝 | 737查看 2回答
消防設備直接控制線
請問消防設備直接控制線是從消控室接44根線出來,每根單獨連接一個消防動力配電箱嗎?控制線需要入分區接線箱再到動力配電箱嗎?還是直接從橋架引出?圖中黃色線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
直控線是從控制箱經過橋架直接引入消防控制室的,一般不需要進入端子箱
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-06-01 16:07:49
-
是的,每根單獨連接一個消防動力配電箱
控制線直接從控制室到消防動力配電箱
2023-06-01 16:06:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看