133****0453 2017-07-20 10:08:29 | 廣東省 安裝 | 2339查看 1回答
消防聯動控制線問題
如圖1,消防水泵(4臺)接入一組控制線(圖中X1得出),圖2中APEXB控制箱(控制圖1的4臺水泵)中顯示4臺水泵開關都要接入消防聯動控制線。我的問題是這里需要接入4組控制線(也是圖1應該X4而不是X1)還是接入一組串聯就足夠了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上邊系統圖是多線聯動控制線,接一組就夠,主機房應該多線控制盤控制下邊是強電系統圖,接的是模塊箱,也就是接的總線聯動控制,通過模塊的輸入輸出來控制的。你看下報警平面圖。這個箱子附近應該是4個模塊或者采用模塊箱的話,全在模塊箱內了
2017-07-20 10:23:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看