13604112780 2023-05-26 20:56:46 | 遼寧省 安裝施工安裝算量GQI | 523查看 3回答
消防聯動控制線
如圖,消防系統圖標注給280°閥的聯動控制線是RVS,而配電箱標注的是BYJ,是圖紙有誤嗎,還是這兩種線都有
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙沒有問題,它們同時存在,作用不同,分屬不同的系統。
消防報警系統的配線是通過模塊連接280℃防火閥反饋信號到消防控制室(總線制的,和報警信號線一個回路)。
配電箱中的是連鎖關閉風機的連鎖控制線(火災狀態下達到280℃時連鎖關閉風機),是電氣系統的。
首次提交 2023-05-26 21:36:09 最近修改2023-05-26 21:39:07 (修改過1次)
-
計算消防報警的按消防圖紙,也可以讓設計明確
2023-05-26 21:14:01
-
兩個線型都有的
2023-09-18 19:26:58
-
老師,請教您消防手動控制線,n*(WDZN-KYJY-5*1.5)中的n如何理解,代表什么意思,算線的時候如何計量n的數值
-
報警總線電源線:ZRRVS-2*2*1.5+2*4.這樣的電纜該如何理解?是兩根2*1.5的控制線加一根2*4的嗎?那項該套哪一個?望告知!謝謝
-
系統圖得聯動控制線連接到樓層端子箱里,后面有送風口這個設備,送風口需要聯動控制吧
那么我是不是得按照紅色我畫的線這樣布置聯動控制線呢?從XD箱直接連接到送風口設備這塊?另外此送風口沒有模塊,是不是得問設計這塊有沒有模塊啊
-
老師,請問不同防火分區的PD箱與消防控制室的應急照明控制器相連是串在一起一路回還消防控制室還是不同防火分區分別回消防控制室,謝謝老師
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看