  • 消防聯動控制線

    如圖,消防系統圖標注給280°閥的聯動控制線是RVS,而配電箱標注的是BYJ,是圖紙有誤嗎,還是這兩種線都有配電箱有誤答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖紙沒有問題,它們同時存在,作用不同,分屬不同的系統。

    消防報警系統的配線是通過模塊連接280℃防火閥反饋信號到消防控制室(總線制的,和報警信號線一個回路)。

    配電箱中的是連鎖關閉風機的連鎖控制線(火災狀態下達到280℃時連鎖關閉風機),是電氣系統的。


    首次提交 2023-05-26 21:36:09  最近修改2023-05-26 21:39:07 (修改過1次)

  • 計算消防報警的按消防圖紙,也可以讓設計明確

    2023-05-26 21:14:01 

  • 兩個線型都有的