小溪 2023-05-18 05:21:04 | 河北省 安裝 | 444查看 3回答
安裝套項問題
老師們辛苦了
問題一:章節說明五、水表安裝不分冷、熱水表,均執行水表組成安裝相應項目;定額已包括配套閥門的安裝人工及材料,如閥門或管件材質不同時,可按實際調整。為什么說是水表組成安裝?配套閥門是指表前閥門嗎?
問題二:第八冊總說明中四、設置于管道間、管廊內的管道、閥件(閥門、過濾器、伸縮節、水表、熱量表等)、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3。問一下,在水表井內換水表人工乘以1.3系數嗎?
問題三: 章節說明 三、螺紋水表安裝中的 "水表連接件"是指活接頭、內牙直通、外牙直通等管件是水表廠家提供嗎
2023-05-18 07:47:34 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水表定額含一個閥門,一個閥門和一個水表組成一套
在管井內安裝需要乘系數1.3
套水表定額的主材連接件可以修改為活接頭
2023-05-18 06:44:38
-
1、配套閥門是指表前閥門
2、在室外水表井內換水表人工不需要乘以1.3系數
3、不是水表廠家提
2023-05-18 07:35:30
-
配套閥門是指表前閥門,水表井和管廊完全不同,不用乘以系數1.3,是水表廠家提供
2023-05-18 08:22:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看