再見理想丶 2023-05-15 14:02:50 | 山東省 安裝 | 342查看 2回答
配電箱問題? 正確即采納。
黃色區域:代表雙切電源,有2根5*6的電纜進入?
紅色區域:這根NH-RVS-2*1.5+NH-BV2*1.5的線,要連接到消防控制室的設備嗎?是的話,什么路線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
黃色區域:代表雙切電源,有2根5*6的電纜進入,理解正確
紅色區域:這根NH-RVS-2*1.5+NH-BV2*1.5的線,屬于消防設備電源監控系統
2023-05-15 14:06:11
-
黃色區域是礦物電纜,紅色區域是消防監控線
2023-05-15 16:15:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看