燕文 2023-05-10 15:46:14 | 江蘇省 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 394查看 1回答
如圖,集水坑鋼筋伸出的la范圍內還有其它向的鋼筋,這個鋼筋在哪里布置?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
按軟件的默認,定義布置后,匯總計算,編輯鋼筋,輸入你圈的水平鋼筋,鎖定。
2023-05-10 15:51:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
集水坑在承臺范圍內無法布置
老師,剪力墻這個范圍內的鋼筋怎么布置?
2024-04-02 11:13:11 補充我用暗梁布置可以么?
請問集水坑部分蓋板的鋼筋怎么計算?
請問集水坑部分蓋板的鋼筋怎么計算?補充問題:
關于承臺與集水坑相切部分鋼筋的布置問題
平面圖上承臺邊-與集水坑邊相切(圖1),集水坑下部與承臺有相交部分(圖2),(圖3)是集水坑的剖面圖,(圖4)是承臺的剖面圖,承臺是斜披型的,軟件計算結果是集水坑在承臺內的鋼筋是沒有,水平向的鋼筋也只是錨入承臺,我不知道軟件的計算結果對不對,希望老師能解答我的問題,謝謝
GCL中集水坑布置鋼筋的問題
1、鋼筋算量中,集水坑的鋼筋只能輸入“C32@110”格式,怎么才能輸入“C28/32@110”格式呢? 2、如果問題1不好改,那我把其他屬性里面,“取筏板、承臺同向鋼筋”改成“是”后,筏板底筋會變成“C28/C32@110”。 但是“X、Y向斜面鋼筋”也會變成C28/C32@110,而不是C12@200.這個該怎么破?只能畫好后一個個改么?