winsondch 2010-04-02 22:22:23 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1099查看 1回答
陽臺、衛生間的細石砼找平
1、陽臺----細石砼加防水濟,最薄處40厚 2、衛生間---60厚C20細石砼防水層找1%坡,最薄處不小于30厚。 請問兩個地方應該套B1-6(細石混凝土找平層)還是套A7-70(屋面剛性防水工程 細石混凝土剛性防水)? 如果是室內----細石砼加防水濟呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是要按樓地面裝飾B1-6子目套價,需要注意的是要增加相應的砼制作子目。
2010-04-02 23:43:41
-
工料機里有C25細石砼,我的是C30怎么改了后價格沒變還是C25的啊?屋面防水里還有直徑6的雙向鋼筋,是不是直接套圓鋼10內的定額?
-
衛生間反坎的高度圖紙說要250mm高,這個反坎高度需要加上樓地面建筑做法的高度嗎?還是說直接就是結構標高做250mm高的反坎即可?
-
衛生間墻面做1.5mm厚聚氨酯防水,面層為800×400拋光磚(掛貼),面磚是否需要做找平層?
衛生間墻面做1.5mm厚聚氨酯防水,面層為800×400拋光磚(掛貼),請問在做好防水層厚,面磚是否還需要做找平層,然后在掛貼面磚?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看