關于架立筋的問題
基礎梁400*800,B4C20,T4C20,是否要加側面構造筋,圖紙中沒有明確說明。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖紙無說明,則根據03G101平法規則超過450高的梁每增加200高要增設2根構造鋼筋
2010-03-31 14:11:16
-
得加 因為高度超過450了
2010-03-31 14:10:01
-
首先看你和梁相交的板厚度 梁凈高在450以上 就需要加構造筋了
2010-03-31 14:30:12
-
你所說不是架力筋,而是構造筋.基礎梁高800,但你的基礎多高啊?讓我說一般應該是沒有構造筋的.
2010-03-31 14:23:58
-
要問設計,計價要有依據,但規范不行,審核部門不認。