快樂天使-安裝 2010-03-30 21:41:05 | 河北省 其他專業 | 6157查看 1回答
排水管穿墻穿樓板設阻火圈和套管問題
排水管穿墻穿樓板設阻火圈和套管是兩者可以同時加設還是只能加設一種即阻火圈或套管,如果說明上說排水管道穿管道井加設阻火圈或防火套管那么可不可以算一個阻火圈同時再算個鋼套管或直接加個防火套管
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水管道除穿地下室外墻需做防水套管外,穿其他墻和樓板一般不需設套管,但按現行規范規定需按設計要求設阻火圈或防火套管。如果設計有要求可按要求算一個阻火圈同時再算個鋼套管,但不應再加個防火套管。請看阻火圈安裝圖示(圖中3為阻火圈):
2010-03-30 22:04:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看