guohongyun 2011-07-26 14:40:46 | 河北省 其他專業 | 1532查看 4回答
UPVC排水管套定額的時候是否用計穿樓板套管?阻水圈呢?
UPVC排水管套定額的時候是否用計穿樓板套管?設計要求設置阻水圈,套定額的時候是否給呢? 要是金屬排水管是否要給穿樓板套管呢???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納UPVC管不用計算套管,阻水圈的材料、安裝費需要另外計算。
2011-07-26 14:58:09
-
UPVC管不用計算套管。阻水圈的材料另外計算。
2011-07-26 14:42:37
-
排水管是否要套管要看設計注明,沒有注明要套管的就不計算。 要求設置阻火圈時就要計算,阻火圈要單獨套子目計算。
2011-07-26 14:43:39
-
UPVC排水管套定額的時候要計穿樓板套管。設計要求設置阻水圈,套定額的時候是要給。 要是金屬排水管也要給穿樓板套管。
2011-07-26 14:44:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看