kaka511 2010-03-28 15:58:41 | 江蘇省 其他專業 | 3270查看 3回答
大跨度兩頭懸挑的梁鋼筋的搭接點位置怎么辦?
施工一個梁,中間跨度13m左右,兩頭分別懸挑長度3m,這樣一道梁, 帶上懸挑部分的彎鉤,上部一根整9m的鋼筋也不夠到跨中1/3范圍處,這樣搭接點怎么設置才好? 能不能在懸挑梁上的某點設置搭接點? 由于這個主梁以后作為大型機械的安裝承重,不敢馬虎,請高人指教。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁的上部鋼筋是能完全達到設計要求的,懸挑梁上不能設置搭接點。13米跨的梁,主要是下部鋼筋搭接要達到要求比較困難。梁上部筋不到1/3的跨中,可與設計師商量增加負彎矩鋼筋,以達到對鋼筋長度的補充。
2010-03-28 17:31:43
-
可以在中間跨的中間三分之一部位設置搭接點 用9M長的鋼筋先從兩側的懸挑跨開始向中間跨延伸
2010-03-28 22:59:00
-
鋼筋砼規范規定鋼筋直徑在20mm以上的(含20mm)均采用焊接,因此,鋼筋的焊接一般在跨中的1/3處,因為該處受力較小,所以當跨度超過9m時均在跨中(長跨的凈跨的1/3處焊接)
2010-03-28 16:04:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看