zhs 2010-03-28 13:56:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3452查看 2回答
剪力墻縱筋外側和內側不同,如何輸入?
剪力墻縱筋外側和內側不同,如何輸入,外側縱筋在底部彎折后水平長度為1米,如何輸入?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用+連接, +前表示外側鋼筋,+后表示內側鋼筋 例如(1)b16@200+(1)b14@200, 至于彎折后附加一米的,由于這個是非標設計,目前軟件還不能自行計算,建議手工調整一下。 也可以調整節點設置中的外墻那側的縱筋節點,參見下圖示意位置(這個也是要根據錨固值自行計算a值的。)
2010-03-28 13:59:25
-
你好:剪力墻縱筋外側和內側用+連接, +前表示外側鋼筋,+后表示內側鋼筋 例如(1)b16@200+(1)b14@200。外側縱筋在底部彎折后水平長度為1米,可以在定義剪力墻時,在其它屬性中的其他鋼筋里定義。理解錯了,我說的是另加的豎向短筋。
2010-03-28 14:16:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看