-
qianshilai 2010-03-26 18:26:29 | 山東省 其他專業 | 1795查看 4回答
墻體基礎插筋
你好,GGJ10.0畫鋼筋時,基礎部位有承臺 底標高-10.5 頂標高為-9.3,另一承臺底標高 為-10.75,頂標高-8.6,筏板底標高-10.4, 厚度為450,,基礎層層高設定為1800,我在這上面連續畫墻時,計算發現墻體插筋只有標高-10.75~-8.6的承臺部分,有插筋,其他地方都沒有插筋, 不知道是哪錯誤,望能指教,萬分感激!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納GGJ10.0畫鋼筋時,基礎部位有承臺 底標高-10.5 頂標高為-9.3,另一承臺底標高 為-10.75,頂標高-8.6,筏板底標高-10.4, 厚度為450,,基礎層層高設定為1800,我在這上面連續畫墻時,計算發現墻體插筋只有標高-10.75~-8.6的承臺部分,有插筋,其他地方都沒有插筋, 不知道是哪錯誤, 錯在墻的底標高沒有設置正確。 按照你所說的數據布置完后,從三維顯示上看,在有承臺的部位“墻”是隨著承臺底標高走的,這樣墻就沒有插筋的地方。因此在定義墻時,把它的底標高定義成筏板底標高-10.4,這樣能保證墻生根到基礎筏板構件上,在筏板上畫的墻就都有插筋了。
2010-03-27 06:13:30
-
答: 1.在定義墻時,把它的底標高定義成筏板底標高-10.4,這樣就能保證墻生根到基礎筏板構件上,在筏板上畫的墻就都有插筋了。
2010-04-01 14:32:24
-
將墻的底標高設置成-10.4,這樣就可以保證墻生根到基礎構件上,這樣才可以計算出構件在基礎內的插筋。
2010-03-26 19:14:24
-
你要注意墻體與下面基礎構件的標高要連續上才可以。
2010-03-26 18:29:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看