-
ssw0614 2010-03-26 17:52:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 694查看 4回答
基礎標高
獨立基礎DJ-1底標高是-5.1 DJ-2 -4.2 DJ-3 -2.5 基礎層的標高應該設置多少? 我設置-5.1 柱子標高設置底標高為-5.1,獨立基礎底標高為-5.1后,兩個根本不重疊在一起 是不是獨立基礎底標高應該設相對標高???還是那個地方出錯了?請高手指點!謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的設置是對的 你說的柱子是獨立基礎里的柱》? 哦?這個是在獨立基礎里設置的時候 如果是獨立的柱子構建那就不一樣了
2010-03-26 18:03:59
-
可以試試別的輸入方法,我也遇到過這種情況,后來為了避免麻煩,就改了方法。最深的基礎作為層高,類似你這樣的情況,DJ-1的底標高為“層底標高”,DJ-2的底標高設置為 “層底標高+0.9”,就是麻煩點 呵呵 但是能夠解決問題 也不知道是不是有高手有更好的方法。 相對底標高和圖元里的底標高是一個意思,都是指相對于首層地面為正負零的相對標高。如果你不愿意按照我說的方法去設置,直接在定于時將DJ-1的底標高設置成-5.1,DJ-2的底標高設置成-4.2就是說了 柱子的底標高為基礎頂面標高就可以
2010-03-26 18:03:06
-
同意 子衿 的做法。 柱的底標高可以設置成 基礎底標高 看看,當它畫到 -5.1的基礎上時,正常情況下能自動調整到-5.1
2010-03-26 20:49:34
-
2008對于標高的設置好處理,你可以建立任一個標高,對不同的構件標高進行設置。我的習慣是用最深的基礎作為層高,這樣對最深的基礎就不用去設置它了。 “我的是2009.圖元里面的是相對底標高,屬性路面是底標高,到底怎么輸入?”好象你說的也不好理解,設計標明的是基礎面標高,軟件的設置是底標高,那么設計的基礎面標高加上基礎厚度就等于軟件的基礎底標高,那在“底標高”欄輸入標高的負值就可以了。
2010-03-26 17:56:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看