清風 2010-03-26 08:43:10 | 廣東省 其他專業 | 434查看 1回答
我的圖紙有如下圖說明,請問在2009軟件中的梁表格如何輸入是對的,
我的圖紙有如下圖說明,請問在2009軟件中的梁表格如何輸入是對的?附加筋和吊筋是輸入一側的根數還是兩側的總數?請給個輸入示例問題補充:在計算設置當中有次梁兩共增加箍筋數量與輸入如果不同,軟件能正確計算嗎?比如本例,我在計算設置輸入3,表格里面自動出現3,我沒有修改,是否正確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納注意是每側也就是兩側,應該是6,而不是3.應該輸入6,如果你覺得某出不用加,那么就在平法標注,刪除6就可以。 計算設置是個大面,軟件的計算應該只針對這道梁的平法標注。那么相對于這道梁軟件還是會按3來計算,因此這道梁你必須保證正確輸入才會正確計算,要不和來平法標注。 圖紙說明很清楚,大于2C12,就是2根大于12的鋼筋,最少14的,除非特殊說明,那么你只需要輸入2C14就行,在主梁上加的2根鋼筋,和次梁每側加筋不是一個概念的。
2010-03-26 08:51:26