thxgq 2010-03-25 12:03:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 498查看 2回答
2008圖形算量墊層頂標高設-5.05基礎梁底標高-5.05為什么計算墊層工程量中扣減了基礎梁
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在定義基礎構件時,按圖紙設計標高填寫,在定義墊層構件時,不要填寫具體數字,墊層頂標高直接選基礎底標高,這樣,軟件可以自己識別構件標高,省得出現修改造成的計算誤差。
2010-03-25 12:31:33
-
請檢查一下標高是否正確。 基礎梁的屬性里是起點頂標高和終點頂標高。 如果底標高是-5.05,那2個頂標高該是 -5.05+梁高
2010-03-25 12:12:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看