hanhan3736 2010-03-25 09:01:31 | 北京市 安裝算量GQI | 1987查看 1回答
照明回路中支路管線的安裝算量問題?
在照明回路中,從配電箱向上走電纜線槽,中間敷設了二十多個回路的電纜,線槽每往前走十幾米,就要從線槽中引出一個回路進行管路敷設,有可能在一處要出幾個回路,也有可能過二十多米線槽才出現一個回路(管路敷設),在安裝算量中管線敷設從線槽引出點到用電點進行識別,可以計算出管線的用量,現在問題是:1、線槽中線路的長度如何計算?2、管路算量中是否包含了立管的長度(如到開關,插座)???3、燈具安裝由于裝修吊頂的高度不一樣,在一個回路中有多個高度不同的燈具安裝,如何計算???特別是燈具數量極大的情況下如何處理??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.你的四個問題歸納為一個問題,這是本軟件的基本功能。不用你計算,軟件會自動計算。 2.操作順序是先識別開關插座燈具設備,最后才識別橋架、管線(纜),順序倒了,計算就會出差錯。 3.在識別開關插座燈具設備時,屬性里面的標高等數據不能錯,錯了管道的立管就出不來。 4.如果是手畫的管線,管與橋架的標高必須吻合,水平管必須畫至橋架中心線,立管必須進橋架(標高一致),否則,計算出來的電纜會出現負數。 5.純粹在橋架里面敷設的電纜、電線目前還無法計算,軟件有待改進。
2010-03-25 13:03:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看